DAQ rajapinnat, mikä on paras tapa mitata tiedot?

H

hamadeh

Guest
Hei,

Minulla on 16-bittinen DAQ kytketty tietokoneeseen USB-portti, NI LabVIEW kuljettajan tämän DAQ on saatavilla,
haluaisin liittää paine anturin tähän DAQ mitata joitakin paineen arvon välillä huulet, mitä haluan kysyä on seuraavasti:
Mikä on paras tapa mitata paine arvo anturin?, Se on saada enintään saatu arvo on DAQ tai jotain muuta?

Thanks in Advance.

 
1.Resoluutio:
Sinun tapauksessasi olet 16bits mikä antaa sinulle 65536 vaiheet.
2.Input vaihtelee:
Uudelleen, sinun cas olet hav Nationa Instruments DAQ-kortti, joten on täysin mahdollista, että voit valita seuraavista panos vaihtelee: 0V ja 5V,-5V on 5 V, 0V ja 10V ja 10V 10
V3.Paine muuntimista: se on hyvin yleistä, että ne ovat 4-20mA laitteita.
Nyt on valittava irtisanominen vastus.Erittäin yleinen arvo on 250Ω ja toimii sen Ronge on 1Vdc (at 4mA) on 5Vdc (at 20mA).

Niin normaali valinta on mahdollinen panos vaihtelee on 0V - 10V.
Kuitenkin, jos sijasta 250Ω valitset 220Ω voit valita 0V - 5V päätöslauselman lähellä 67ľ (5V/65536).
Myös olla tietoisia siitä, että alin jännite ei 0V mutta 1V (at) 250Ω tai 0,88 (at) 220Ω.

Normaaliin tilanteeseen sinua enemmän tyhan onnellinen ottaa paineita päätöslauselman 0.1bar on paine anturin 0-100bar tai jopa 0-10bar joten laskee noin alhainen bittiä olevien 16.

Tärkein peruste on aina päätöslauselma olet tyytyväinen ..

 