palohälytysjärjestelmä DESIGN OHJE

E

eng_ahmed22

Guest
Hei kaikki

Haluan suunnitella palohälytysjärjestelmään käyttäen AT89c52,
ainoastaan i-kirjain dont osata kuinka palovaroitin toimii, tai mikä on se ongelma, kun se havaitsee savun, jotta minun tietää, että R palon tahansa paikassa.
mitä sen Voltage normaalin valtion ja palo valtion?
plz auttaa

AHMED

 
Etsi Google Smoke detectors "
Uskon, että tämä auttaa.

 
On olemassa erilaisia palovaroitin, miten ne on kytketty.Pohjimmiltaan ne ovat:

4 johdot
2 johdot
Osoitteelliseen
Osoitteellinen analoginen

hyvin mielestäni hyvä aloituspiste on yrittää 4 johdot ensimmäinen.Näitä käytetään 2-lanka vallasta ja 2 johtoja varten signaalin.

Jotta se voisi tehdä hyvää piiri sinun on voitava erottaa kolme valtiota Normaali, Avaa ja oikosulun.

Palovaroitin (4 johdot) osoittaa, ilman kuormaa, kun ne ovat normaalin valtion ja oikosulkua, kun ne missä käytössä.Nyt Miten U ymmärtää, on linja on OK.Se on tehty käyttäen ja EOL (End of line Resistor) Jos piiri näkee R linja on ok eikä detektorin käynnistettiin.Jos linja on auki ei vian ilmetessä.Jos näet oikosulku ilmaisin on signaling hälytys.

Tietenkin EOLR on kytketty viimeisen anturi rivillä.

Sinun tulee harkita toisen vika tilannetta.Mitä tapahtuu, jos linja, joka ruokkii anturit (12 tai 24 VCC) on keskeytynyt.Havaita tilanne sinun on lisättävä rele, joka kun vetäneenä yhdistää EOLR ja anturit signaalin mukaisesti.Jos virta katkeaa contac avautuu ja et näe EOLR.Jotkut anturit mallit sisältävät tässä viestissä.

Toivottavasti tämä antaa U idea hyötyä oman proyect

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top