i käyttää sp491 (s * ip * ex) ja vikaturvallisia ominaisuus ei toimi
avoimen tuotantopanosten joitakin IC on 0 vastaanotin tuotos, muut 1 koskevat samat edellytykset.
on joku, on sama ongelma?

 
Haluan ymmärtää.Oletko täytäntöönpanosta viankestävänä verkon ulkopuolisten vastaanotin?tai ongelma tulee vain poistumasta panoksina korkea impedanssi?

 
sen pitäisi antaa ua logiikka "1", kun panos jää vailla

myös, varmista, että Reb "on alhainen, jotta vastaanotin (jos ei ole, se saattaa antaa ua logiikka" 0 ".

 
että vikaturvallisia ominaisuus on embeded on siru, mutta joissakin siru se toimii toiset ei.vastaanotin on käytössä aina.

 
tämä on vastaus, että saan:
Vastaanotin vikaantuessaan SP485E ja SP491E on vastaanottimet että tulostaa
logiikka 1, kun tulot ovat jääneet vailla.Jotta tämä toimisi
luotettavasti, on mitään kytketty panoksista.
Looking at your liitteenä kaavamaisen se osoittaa on 120ohm irtisanominen
vastus koko tuotantopanokset, myös TVS diodia ja sarjan vastukset.Sisällä
että kokoonpano vastaanottimet eivät ole taattu vikaantuessaan on logiikka 1.
Sopimuksen irtisanominen vastus on lyhyt A-ja B-linjat nolla volttia
erotusdiagnoosissa.Heikko sisäinen vetää leukaa varten vikaantuessaan eivät riitä
eroon shorting on irtisanominen vastus.
Kaikki muut komponentit, jopa korkean impedanssin liikennemuotojen voi vuotaa riitä työntämään vastaanotin yli sen rajan.Jo kauan jälkiä voi toimia antennina synnyttää melua signaali riitä voittamaan vikaantuessaan.
Jos tarvitset määritelty tyhjäkäynnillä valtio on parasta käyttää ulkoista
bias-vastus verkosto, joka voi ylläpitää riittävää erotusdiagnoosissa.

 